Reforo de vigas com fibras de vidro e fibras de carbono
Este libro describe un estudio experimental sobre el refuerzo a flexión de vigas de hormigón armado con sección transversal en "T" mediante la unión de materiales compuestos de fibra de carbono (CFRP) y fibra de vidrio (GRP) a la superficie de hormigón.
Se ensayaron catorce vigas "T" simplemente apoyadas, divididas en tres grupos. Estas vigas, con una luz libre de 4,00 m y un índice de refuerzo del 0,63%, se sometieron a dos cargas concentradas aplicadas a 1,50 m de los apoyos.
Las vigas se diseñaron para trabajar entre los dominios dos y tres (poco reforzadas). Se ensayaron dos vigas sin reforzar como referencia y se reforzaron doce vigas, el grupo A con dos capas de PRF, el grupo B con tres capas y el grupo C con dos capas y precarga. El comportamiento de las vigas se analizó utilizando los resultados de las cargas y los modos de fallo, la deformación específica de las armaduras de flexión y cortante, la deformación específica del hormigón, la deformación específica de la armadura, el desplazamiento vertical de las vigas y el desarrollo de grietas.
Los resultados experimentales se compararon entre sí y con las estimaciones prescritas por las normas técnicas Boletín 14 fib (2001), ACI 440. 2R.